конфигурация портов.
конфигурация портов.
можно ли подключить матрицу из 900 диодов к порту S, а не D. mode txt прописать 0,0,1,900,0,0. так будет работать?
- Magic Friend
- Posts: 318
- Joined: 09 Sep 2018, 18:05
Re: конфигурация портов.
Если речь идет о контроллерах iqLED RS/RF со сдвоенным портом,
да, конечно. Общий буфер из 2048 pix можно конфигурировать как угодно.
Code: Select all
PORT:"1,900,0,0,0,0"
PORT:"0,0,1,900,0,0"
PORT:"1,900,1,900,0,0"
Следите лишь затем, чтобы на порт не приходилось более 1024 pix:
Code: Select all
PORT:"0,0,1,1500,0,0"